关于设置火灾自动报警
最近遇到一个项目,1万平米的单层丁类厂房本来不用上自动报警。但是中间有个1000平米左右的夹层,审图给暖通提了要加机械排烟。现在加了机械排烟,想请问各位能否有办法回避掉做自动报警。不做我知道不行,我现在在翻规范看看能不能尽量少做。。。 还是做上吧,要规避也是建筑和暖通商量怎么把机械排烟规避掉,而不是让电气伤脑筋 夹层做火灾报警,其余可以不做 设置机械排烟系统时,应设置火灾自动报警系统,这是强条。
树欲静而风不止 发表于 2021-1-5 14:20
夹层做火灾报警,其余可以不做
树总,那一整套火灾报警系统都做,还是只做烟感手报提供联动的信号就行? 夹层部分做,该做什么都做。 xiuyou 发表于 2021-1-5 14:42
夹层部分做,该做什么都做。
好的,看来没办法,我只是想省,这个消防施工我也想拿下来,造价太高,怕甲方BB geniushzw 发表于 2021-1-5 14:40
树总,那一整套火灾报警系统都做,还是只做烟感手报提供联动的信号就行?
有消防控制室,就都要有 我这边一层层高7米 然后业主自己隔层.... 建筑和暖通提了,改了,你必然要做。夹层肯定都要做,其他做不做都可以,看着你自己。
想不做建筑把图改了就不用做了。 lylvice 发表于 2021-1-5 15:48
建筑和暖通提了,改了,你必然要做。夹层肯定都要做,其他做不做都可以,看着你自己。
想不做建筑把图改了 ...
想改建筑,只是甲方不愿意。。 做了火灾报警系统,发现需要设消防控制室,最后还需要做消防广播。{:1_428:}一环套一环。