2020.12|GB 51348-2019问答
http://www.jzdq.net.cn/club/static/image/hrline/1.gif
《建筑电气》往期GB 51348-2019问答汇总:
《建筑电气》2021年第07期GB 51348-2019问答(点击查看)
《建筑电气》2021年第06期GB 51348-2019问答(点击查看)
《建筑电气》2021年第05期GB 51348-2019问答(点击查看)
《建筑电气》2021年第04期GB 51348-2019问答(点击查看)
《建筑电气》2021年第03期GB 51348-2019问答(点击查看)
《建筑电气》2021年第02期GB 51348-2019问答(点击查看)
《建筑电气》2021年第01期GB 51348-2019问答(点击查看)
《建筑电气》2020年第12期GB 51348-2019问答(点击查看)
《建筑电气》2020年第11期GB 51348-2019问答(点击查看)
切非在变电所切,就无法满足只切相关区域的要求了,比如公共照明,一切就切整栋楼了,会引起非着火区域的恐慌。
三级负荷单电源的解释无视,防火规范白纸黑字写上才有法律效力!
总配电室前非消防和消防合用,很难执行,因为有些审图单位不认,为了防止审图改图,索性一直分开。 这么一答,这些扣成本的开发商,可能要让大地下室的各栋楼消防和非消防合用总箱了,现在主流做法还是消防和非消防分设总箱。 不太理解。干线不断电,火可能将电缆引燃,将火灾引向变电所。断了电,就不会引燃?能否引燃与电缆有电无电有什么关系?
1 二级负荷的外部电源进线宜由35kV、20kV或10kV双回线路供电;当负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回35kV、2OkV或10kV专用的架空线路供电;
4 消防用电负荷等级为二级负荷时,应由一路10kV电源的两台变压器的两个低压回路或一路10kV电源的一台变压器与主电源不同变电系统的两个低压回路在最末一级配电箱自动切换供电; 民规的这两条就有冲突。 L446231510 发表于 2020-12-31 16:53
1 二级负荷的外部电源进线宜由35kV、20kV或10kV双回线路供电;当负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可 ...
是,这个答复就是说以后二级负荷 单电源进线设置2个变压器就行了,户表工程现在都不这样做,不明白这个答复咋想的
页:
[1]