bcdchenp 发表于 2020-12-31 10:15:32

关于民用建筑中所有消防电线均要求用矿物绝缘电缆的证明

已知:1、《建规》要求电井内消防电线都用矿物绝缘电缆。
          2、《民规》要求消防配电装置都放在电井或者配电间内。
          3、《消防应急照明标准》要求消防应急照明配电装置放在电井或者配电间内。
结论:所有消防电线均用矿物绝缘电缆。

树欲静而风不止 发表于 2020-12-31 10:22:28

离开电井的,如大地下室的配电,不需要

rainmen_73 发表于 2020-12-31 12:58:31

树欲静而风不止 发表于 2020-12-31 10:22
离开电井的,如大地下室的配电,不需要

电井里都要,其它地方更应该要{:1_428:}

muyu 发表于 2020-12-31 15:49:06

bcdchenp 发表于 2020-12-31 10:15
已知:1、《建规》要求电井内消防电线都用矿物绝缘电缆。
          2、《民规》要求消防配电装置都放在电 ...

建规10.1.10强弱电共井的时候,必须矿物绝缘

x01oct 发表于 2020-12-31 16:37:23

没有此要求            

libocai 发表于 2021-1-3 13:50:07

宣贯时候,王总说了,还有另外一种方法是提高非消防线路的等级。如果非消防线缆多,可以用这种方法。不一定都是提高消防线缆的等级。

x01oct 发表于 2021-1-4 08:23:40

libocai 发表于 2021-1-3 13:50
宣贯时候,王总说了,还有另外一种方法是提高非消防线路的等级。如果非消防线缆多,可以用这种方法。不一定 ...

说反了吧?         

keyuhe 发表于 2021-1-6 17:19:41

10.1.10消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1明敷时(包括敷设在吊顶内)应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;
2暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm;
3消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。

xhwnjut 发表于 2021-9-27 16:48:03

根据已知得不出此结论的

热雪 发表于 2021-9-27 17:02:01

本帖最后由 热雪 于 2021-9-27 17:04 编辑

x01oct 发表于 2021-1-4 08:23
说反了吧?
民标8.11.8 非消防负荷与消防负荷的配电线路共井敷设时,应提高消防负荷配电线路的耐火等级或非消防负荷的配电线路阻燃等级。

gety9527 发表于 2021-10-19 15:46:49

热雪 发表于 2021-9-27 17:02
民标8.11.8 非消防负荷与消防负荷的配电线路共井敷设时,应提高消防负荷配电线路的耐火等级或非消防负荷 ...

关键是阻燃提到多少算是提高了呢

z405664385 发表于 2023-3-18 22:38:13

应急照明没要求吧

D800-1~8 发表于 2023-3-18 23:07:17


想实施到位,强条100%完成度,那最好就是矿物绝缘电缆。


如果你不用矿物绝缘电缆,要么单独防火桥架——花的钱不一定比电缆便宜
要么合用的普通桥架防火涂料N遍——也是花钱,刷几遍你也不知道,保护层厚度也没人测。

可钻的空子就大了。

能做到位才怪,很多项目压根就漏掉了涂料,这可是强制性条文。

设计图纸光写要求,但施工总是偷减掉, 完成度、实施到位度很低的一个强条。

消防检测单位不检查这项,


消防验收时候,设计师15分钟走马观花看一圈,哪能回想起哪根消防电缆走了哪段桥架



realman4125 发表于 2023-3-19 09:12:45

消防电缆从变电所(/总配电室)单独桥架敷设,单设消防电缆井{:1_428:}

xinxirong 发表于 2023-3-19 10:19:32

注意几点:
地下室采用消防专用的封闭金属线槽可以不用矿物,共用时必须矿物,竖井内这种做法存疑,建议都用矿物明敷。
室外独立穿管敷设,不经过共用的电缆井,也不需要。

封闭线槽时,矿物载流量折减,尽量明敷不穿管、槽。
消防电梯、消防泵、消控室供电时间3h时,必须矿物。