民用建筑项目,柴油发电机容量选择
住宅项目,根据配四手册,按稳定负荷、尖峰负荷及母线允许压降计算值取最大后,如何根据计算值S(kVA)选择柴油发电机参数?厂家及图集中一般有两个参数:应急备用功率ESP和基本功率PRP,S和ESP、PRP如何对应? 应该按基本功率来选择,即大于S 树欲静而风不止 发表于 2020-12-30 15:28应该按基本功率来选择,即大于S
树总,厂家提供的是有功功率,基本功率大于S*0.8吗? BEBE 发表于 2020-12-30 15:32
树总,厂家提供的是有功功率,基本功率大于S*0.8吗?
差不多