3P单相柜机空调带电加热,电流应该如何计算?
一个房间需要装3P的空调,然后空调厂家发来的空调参数是:KFR-72GW,220V-50HZ,制热功率2800W(390-3950),电辅热:2500W 。我把电辅热的功率一起算进去的话,2.8KW+2.5KW=5.3KW,算出的电流已经30.11A了,32A的开关都不够,感觉不太合理,想问一下各位大大这类带电辅热的空调功率应该怎么计算? 电辅热,功率因数1,所以你电流应该到不了30 选个32A的微断就行了 树欲静而风不止 发表于 2020-12-30 08:23选个32A的微断就行了
好的,感谢!