商场里的各个餐饮店铺,设置可燃气体报警控制器可不可以多个店铺共用一个
商场里的各个餐饮店铺,设置的可燃气体报警控制器,是每个店铺设置一个,还是多个店铺可以共用这个。规范中还像没有对这个有明确要求吧。 用总线制可以毎个探测器有地址码,控制器可显示报警地址 每个采用明火加工的餐饮店铺都需要设置可燃体探测器。为了安全,省不了几个钱 可以多个店铺共用一个 报警控制器应该设在管理值班的房间里吧,当然只设一个。探测器每间都设,附带个声光报警器,老板就知道是否自己铺子有泄露。 本帖最后由 liuex 于 2020-12-29 20:07 编辑考虑产权分隔、以及管理便利,我院做法是每家设置一套单独的集中型燃气探测报警系统,每家的燃气电磁阀、事故风机的联动都只接入自家的控制器,这样发生误报或真的事故时其他店铺不受影响,向业主收费时也好算。很多厂家都有那种4~8点位的带通讯功能的燃气报警控制器。
如果楼里有火灾自动报警系统,需要把所有的燃气报警控制器的信号引至消防控制室、在图形显示装置显示。
页:
[1]