muyu 发表于 2020-12-28 14:43:05

消防电梯电源配线用WDZN—YJY还是WDZN—BYJ?那个好些?

消防电梯电源配线用WDZN—YJY还是WDZN—BYJ?那个好些?

wenqi3276 发表于 2020-12-28 15:39:09

都不一定满足3h耐火时间要求

zhouke 发表于 2020-12-28 15:44:43

消防电梯、消防泵等最好选用矿物绝缘电缆。
一般情况下穿管敷设用导线,桥架中敷设用电缆。

muyu 发表于 2020-12-28 15:46:51

zhouke 发表于 2020-12-28 15:44
消防电梯、消防泵等最好选用矿物绝缘电缆。
一般情况下穿管敷设用导线,桥架中敷设用电缆。

消防电梯配电箱到电梯控制箱的这一段配线

zhouke 发表于 2020-12-28 18:28:25

muyu 发表于 2020-12-28 15:46
消防电梯配电箱到电梯控制箱的这一段配线
消防电梯配电箱到电梯控制箱的这一段配线最好采用耐火电线穿钢管敷设。一般情况下穿管敷设用导线,桥架中敷设用电缆。电缆较硬,穿管敷设不便施工。

自由的零线 发表于 2020-12-29 08:34:22

低烟无卤YJV,确认有这东西?

二点半太阳 发表于 2020-12-29 09:34:51

消防电梯双切箱、电梯控制柜均布置在消防电梯机房内。消防电梯机房是专用的房间,如果电梯机房发生火灾了,电梯双切箱、电梯控制柜、曳引机还能工作2~3h吗?如果这些设备无法保证耐火时间,对从电梯双切箱至电梯控制柜的电缆提出很高的耐火要求有何意义呢?

muyu 发表于 2020-12-29 13:28:02

自由的零线 发表于 2020-12-29 08:34
低烟无卤YJV,确认有这东西?

YJY啊,看清楚啊,

muyu 发表于 2020-12-29 13:30:34

二点半太阳 发表于 2020-12-29 09:34
消防电梯双切箱、电梯控制柜均布置在消防电梯机房内。消防电梯机房是专用的房间,如果电梯机房发生火灾了, ...

你说的是,但是编规范的也考虑不了那么多吧,只能要求消防线缆等级高,肯定有疏漏

17788702531 发表于 2020-12-31 11:38:32

消防负荷用矿物质耐火比较稳当,安全第一,不要一味压缩成本

muyu 发表于 2020-12-31 15:44:03

17788702531 发表于 2020-12-31 11:38
消防负荷用矿物质耐火比较稳当,安全第一,不要一味压缩成本

干线是矿物绝缘的,是消防电梯箱到电梯控制箱的支线

yyl 发表于 2021-1-19 14:16:08

看从哪个角度:
从消防使用角度,消防电梯机房一般都在屋顶最高处且专人管理,考虑机房内部线路在着火情况下继续工作可靠性,以上两种线缆没有区别了;从设计角度,均满足规范要求;从施工角度,电线比电缆方便施工;个人结论:如果是小功率电梯均可但倾向用电线,大功率电梯用电缆。
页: [1]
查看完整版本: 消防电梯电源配线用WDZN—YJY还是WDZN—BYJ?那个好些?