桥架穿人防区域怎么处理
桥架穿人防区域要换成钢管敷设,是否桥架内每根电缆均要对应一根钢管呢。如果每根电缆均要单独穿管的话,那穿管数量就太多了,局部位置可能会有20多跟钢管,这样合理吗? 每根电缆均要穿管。电缆根数多,可能是您人防型式决定的,或者是配电系统不太合理。 一般每个人防单元3~4根电缆(1~2平战的照明动力用,2根消防用),适当的增加一级配电,则有可能减少总进线处的人防密闭套管数量。然后各人防单元电缆四散开去周围不同的人防单元,这样比较容易将密闭套管的数量控制在20根以下 穿越人防墙处一根密闭短管只能穿一根电缆。 本帖最后由 afengx 于 2020-12-28 11:14 编辑供电电缆:一根电缆一根管,
弱电、消防线缆:可以多根共用,管径不大于25 每根电缆均要单独穿管,可以分散区域穿
页:
[1]