建筑高度小于27m的住宅建筑的开敞式楼梯间是否设置疏散照明?
建筑高度小于27m的住宅建筑的开敞式楼梯间是否设置疏散照明?建规10.3.1 规定小于27m的住宅建筑的封闭楼梯间和防烟楼梯间可不设疏散照明;新民标13.3.1 1)要求开敞式楼梯间设置疏散照明?导致27m的住宅建筑如何处理此问题有疑惑? 没有人注意到这个问题吗 http://www.jzdq.net.cn/club/thread-122084-1-1.html 不需要设置 热雪 发表于 2020-12-25 17:32http://www.jzdq.net.cn/club/thread-122084-1-1.html
谢谢,感谢提示,看到了那个帖子 热雪 发表于 2020-12-25 17:32
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-122084-1-1.html
并没有看到结论,也不清楚到底要不要做 nihao998 发表于 2021-1-8 15:17
并没有看到结论,也不清楚到底要不要做
条文没写清楚有歧义,怎么可能会有结论。我倾向于不用,审查提了再改。。。{:1_428:} 请问大家,咱们有相关的宣贯结论吗 没设置,顺利通过。 规范组 出具解释的时候没有注意到该条文