人防工程平战转换开关问题
如题,人防工程内部设有柴油发电机房作为本工程的战时内部电源,同时兼作平时应急备用电源,那么还有必要与市电之间设手动的平时、战时电源切换开关吗?直接用双电源转换开关(ATSE)行不行?有没有相关规范要求啊? 应该也是可以的 自动的好一点吧。按我的理解自动的转换开关,现场可以实际做成能手动转换的开关。 没有做过自动的,全部人防的平战转化开关我们均是用手动切换开关 人防电站不用于兼平时备用电源,1,非人防电缆禁止穿人防区域
2,平时用的储油间不应大于1立方,一般人防上柴发,储油间都会大于1立方,不满足你平时储油间的消防要求,