500平米的养老院,有两台喷淋泵,火灾报警控制器可以放在值班室吗?

请问:两层,总共500平米的养老院,有两台喷淋泵,火灾报警控制器可以放在值班室吗?

树欲静而风不止 发表于 2020-12-23 16:52:38

这种情况,还是设置消防控制室好

sam-white 发表于 2020-12-23 17:11:11

有喷淋泵的,就不光是报警,同时还需要联动控制了,建议根据GB50116-2013第3.2.1.2、3.4.1条设置消防控制室

百家钱 发表于 2020-12-24 16:23:26

要不试试把值班室改造成消控室 然后两用{:1_428:}