› 断路器带分离脱扣器时,分离脱扣器采用AC220V还是DC24V
小颜19841022
发表于 2020-12-23 11:13:44
断路器带分离脱扣器时,分离脱扣器采用AC220V还是DC24V
断路器带分离脱扣器时,分离脱扣器采用AC220V还是DC24V合适,采用AC220V时,电源直接从配电箱取电,要加一个继电器,动作可靠一点;采用DC24V可以不用继电器了,这个电源是取自火灾自动报警系统的电源吧,有施工单位反馈说DC24V分励脱扣动作不了,是不是因为电压太低啊?
hblfst
发表于 2020-12-23 11:21:37
核算过直流压降吗?压降要满足分励线圈的电压要求。
树欲静而风不止
发表于 2020-12-23 14:36:00
24V的,用于微断还可以,塑壳几乎不用