pkckoko1 发表于 2020-12-23 10:35:09

高架仓库是否可以只设一种探测器?

12.4.1 高度大于12m的空间场所宜同时选择两种及以上火灾参数的火灾探测器。
我只用吸气式探测器行不行?

树欲静而风不止 发表于 2020-12-23 10:45:12

不行,得设置两种

树欲静而风不止 发表于 2020-12-23 10:45:58

虽然是“宜”,但我们被消防的提过

pkckoko1 发表于 2020-12-23 10:57:22

树欲静而风不止 发表于 2020-12-23 10:45
虽然是“宜”,但我们被消防的提过

好的,谢谢

小颜19841022 发表于 2020-12-23 11:30:13

树欲静而风不止 发表于 2020-12-23 10:45
虽然是“宜”,但我们被消防的提过

上次有个项目14M的中庭,设了线型光束,消防水炮选的带探测器的那种,审图老师没有提,不过保险起见还是设2种了

wangguichao66 发表于 2020-12-23 11:37:51

树欲静而风不止 发表于 2020-12-23 10:45
虽然是“宜”,但我们被消防的提过

不知道被提消防意见是否是 住房和城乡建设部《建设工程消防设计审查验收工作细则》实施后的事,按道理现在“宜”的条文不会影响消防审查通过。
“标准执行情况,包括:
    (1)消防设计执行国家工程建设消防技术标准强制性条文的情况;
    (2)消防设计执行国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文的情况;
    (3)消防设计中涉及国家工程建设消防技术标准没有规定内容的情况。”

明月清风 发表于 2023-3-16 16:16:14

树欲静而风不止 发表于 2020-12-23 10:45
不行,得设置两种

树总,像24米高的立体仓库。设置两种探测器的话,选用哪种? 对射式好像不太适用

树欲静而风不止 发表于 2023-3-17 11:19:09

明月清风 发表于 2023-3-16 16:16
树总,像24米高的立体仓库。设置两种探测器的话,选用哪种? 对射式好像不太适用

那就火焰加吸气

D800-1~8 发表于 2023-3-17 12:16:19

吸气式本身可以2种原理,吸气式双鉴