简而又_jYpVv 发表于 2020-12-22 16:51:40

设置集中控制系统的工厂能不能有局部非集中控制系统?

对于一个新建工厂里面有很多单体建筑物,有大有小,在消防控制室设置集中控制型照明系统,那么是否该工厂所有单体建筑物均需要设集中控制型应急照明系统,有些单体建筑离消防控制室较远,且防火分区内也无相关消防电源可取,难道需要为了一个小建筑专门设置消防电源吗?此类建筑物可否采用非集中控制型系统?这样电源就可以引自普通照明配电箱了。

树欲静而风不止 发表于 2020-12-22 17:14:02

这样的小建筑,也没有设置火灾报警系统吧?

简而又_jYpVv 发表于 2020-12-23 09:11:23

树欲静而风不止 发表于 2020-12-22 17:14
这样的小建筑,也没有设置火灾报警系统吧?

设了火灾报警系统

树欲静而风不止 发表于 2020-12-23 09:17:13

简而又_jYpVv 发表于 2020-12-23 09:11
设了火灾报警系统

设了火灾报警,就在消防控制室的控制范围内,还是应该采用集中控制系统
页: [1]
查看完整版本: 设置集中控制系统的工厂能不能有局部非集中控制系统?