10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。
此条应该是火灾时需要给消防设备正常供电,需要有人工作值守。对于别墅区、农村的居住建筑等无消防设备的应该不用备用、应急照明。 有的审图对配电室(非变电所)是否设置根据面积大小来,比如大于20m2就设置。 需要设置,1勒克斯的照度要求 也碰到一个图审老师提的,说这种没人值班的变电所,不需要做,没意义。我就尴尬在那里了,要么算了下次不做了。结果下次还是怕图审提引起修改,还是给做上了{:1_428:}{:1_428:} 配电间备用照明是怎么设置的,是做一个双切箱吗?一路正常电源,一路消防应急回路电源吗 备用照明没问题,都要设。
防排烟机房,都有图审要求设疏散照明呢!
目前,无情的扩大化做法,包括:
配电小间、竖井,设置了消防备用照明。
防排烟机房、消防电梯机房,设置了疏散照明。 本帖最后由 wangguichao66 于 2023-11-4 11:38 编辑
D800-1~8 发表于 2023-11-4 10:20
目前,无情的扩大化做法,包括:
配电小间、竖井,设置了消防备用照明。
规范表述的不严谨,有啥办法?{:1_486:}
GB55037-10.1.11 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明(GB50016抄过来的)。
配电小间、竖井如果有消防配电箱(包括应急照明集中电源),是不是发生火灾时仍需正常工作?
可能有人不认可配电小间、竖井属于消防设备房,这里别忘了GB55024-2.0.3条文说明的设备用房范围。{:1_485:}
然后再按照GB51309-3.8.1 避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。
是不是疏散照明和疏散指示标志也得设?
逻辑上没毛病,提这种意见的审查师是不是也可以振振有词?
本来这些应急照明(包括备用照明)都是给人用的,非得表述为“火灾时仍需正常工作的消防设备房”,如果表述为“火灾时仍需有人值守的消防设备房”,至于出现这种搞笑的结果吗?我们这些专业人员给别人骂脑残,都是在奉旨替别人背黑锅。
页:
1
[2]