canghaicha 发表于 2020-12-22 10:47:16

关于二级负荷供电

二级负荷要求宜双路10KV,容量较小的幼儿园和中小学,单路10KV非专线,设置2台变压器,是否可以满足要求,标准照抄的供配电,没有说清楚

树欲静而风不止 发表于 2020-12-22 10:59:36

单路10KV非专线,不行

二点半太阳 发表于 2020-12-22 11:08:35

GB51348要求应急照明为一级、二级负荷时主电源由双电源切换箱供电。对于幼儿园而言,把简单问题复杂化了,不可理喻。

chipy 发表于 2020-12-22 11:25:50

如果局部区域是二级负荷,如走廊,我觉得,可以用蓄电池更经济。

canghaicha 发表于 2020-12-22 20:03:05

二点半太阳 发表于 2020-12-22 11:08
GB51348要求应急照明为一级、二级负荷时主电源由双电源切换箱供电。对于幼儿园而言,把简单问题复杂化了, ...

我记得民标宣贯时,王总说的 应急照明章节参照GB51309设计,不按民标这一章