小颜19841022 发表于 2020-12-21 11:22:41

关于分体空调的功率选取

想请教大家一个很基础的问题,关于分体空调的功率选取,比如说3匹的空调(以格力空调为例),铭牌上的参数如下:
额定制冷量(W):7200(900~8600);
制冷功率(W):2350(390~3250);
额定制热量(W):9100(900~10760)+2500;
制热功率(W):2800(390~3950)+2500;
想请问下大家,应该按哪个功率来配电?

x01oct 发表于 2020-12-21 11:27:38

如果要满足全部工况下的运行,一个说法就是要按3950+2500来配电。

但是一直有个问题,当2500电辅热运行时,3950应该是不运行了(至少是没有这么大功率了),那么其实估计按4000来考虑也是可以的,但是没有任何一家产品是这么标注的。

小颜19841022 发表于 2020-12-21 11:33:59

x01oct 发表于 2020-12-21 11:27
如果要满足全部工况下的运行,一个说法就是要按3950+2500来配电。

但是一直有个问题,当2500电辅热运行 ...
是的呢 就是这个问题,按铭牌上来看,应该按3950+2500来考虑,但是按这个功率来感觉就太大了,暖通专业给的说法也模棱两可,没有个明确的说法,厂家也没个明确的说法,电气专业就比较头疼 ,有人坚持按最大的来取,肯定没错,但是是不是有这个必要呢,就想请教下大家,看大家都是什么意见

lightfish 发表于 2020-12-21 13:30:00

这个问题还是厂家的技术最清楚{:1_420:}

树欲静而风不止 发表于 2020-12-21 16:10:27

极端天气是按3950+2500来配电

树欲静而风不止 发表于 2020-12-21 16:11:54

不过楼主的这台空调,估计是用在寒冷天气的,一般的,最大与额定没有差距那么大

树欲静而风不止 发表于 2020-12-21 16:12:55

看看同样的3P柜机

x01oct 发表于 2020-12-21 17:14:08

原来真的是直接相加啊。。。。

树欲静而风不止 发表于 2020-12-21 17:27:12

但最大功率不作为选择变压器的依据

wenqi3276 发表于 2020-12-22 08:27:04

你这个是热功率,要换算成电功率

fusion 发表于 2020-12-22 08:47:03

按制热功率加电辅热考虑

小颜19841022 发表于 2020-12-22 11:16:11

树欲静而风不止 发表于 2020-12-21 17:27
但最大功率不作为选择变压器的依据

那考虑单体空调配电的时候还是要按最大功率来,考虑总配电箱或是折算到变压器肯定是要取系数的

yyl 发表于 2020-12-22 11:27:05

树欲静而风不止 发表于 2020-12-21 16:12
看看同样的3P柜机

优秀,很清晰

不代表 发表于 2020-12-22 11:49:10

3P柜机最大输入电流25A,那么问题来了,印象里没见哪个图纸上配用32A的插座啊

树欲静而风不止 发表于 2020-12-22 14:27:05

不代表 发表于 2020-12-22 11:49
3P柜机最大输入电流25A,那么问题来了,印象里没见哪个图纸上配用32A的插座啊

都是微断直接连
页: [1] 2
查看完整版本: 关于分体空调的功率选取