保护选择性
相关规范规定的保护要有选择性,上端用断路器下端就要用隔离开关避免重复保护,可是很多末端配电箱操作的人都是普通人,平时户内箱断路器停电顺手就把开关送上了根本不不可能去找物业电工。末端配电箱总开如果用隔离开关让普通人去操作安全性可想而知,这个规定不合理啊。很多微断隔离开关长得跟普通微断一样,只有专业电工才知道不一样,普通人就认为是普通的过载短路保护开关可以带负荷操作。另外入户电缆箱总开也要做成隔离开关也避免重复保护,如果过载跳闸的是公共电表箱,那公共箱不是在强电井物业上锁了就是箱子上锁了,一旦停电物业下班了难不成还得等他们上班给送电?入户箱总开如果设过载短路保护就方便多了
就这隔离开关,普通人就认为可以带负荷操作,还带一个手柄好用{:1_437:}
隔离开关可以带负荷操作,难道你不知道? jiyiefeng 发表于 2020-12-20 12:26
就这隔离开关,普通人就认为可以带负荷操作,还带一个手柄好用
这又是一个术语不一致带来的问题。低压“开关”,相当于中高压负荷开关;低压“隔离开关”,相当于中高压带隔离功能的负荷开关。低压“隔离器”,相当于中高压“隔离开关”。标准就不一致。
带带王大锤 发表于 2020-12-20 15:43
隔离开关可以带负荷操作,难道你不知道?
隔离开关不可以带负荷分断,因为它是一种没有灭弧装置的开关设备。
我还是头一次听说可以带负荷操作 GBT 14048.3-2017 低压开关设备和控制设备 第3部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 低压的隔离开关解释:可以接通负荷电流,短路电流和分断负荷电流而不能分断短路电流的开关电器,所以你的理解是错误的 1.末端配电箱隔离开关过载是不跳闸的,只有检修的时候才会人为断开。所以普通用户一般不会去操作它的,因为它永远是闭合的,不存在你说的问题。
2.如果怕电表箱内断路器跳闸,那户内在隔离开关后再装个断路器,或者用带隔离功能的断路器,选型时比电表箱内的小一级就行了。 ysfluck 发表于 2020-12-21 09:58
1.末端配电箱隔离开关过载是不跳闸的,只有检修的时候才会人为断开。所以普通用户一般不会去操作它的,因为 ...
人家下班后就想断总电 jiyiefeng 发表于 2020-12-21 08:05
隔离开关不可以带负荷分断,因为它是一种没有灭弧装置的开关设备。
我还是头一次听说可以带负荷操作
您说的这个叫隔离器
隔离开关相当于以前的隔离负荷开关,可以带负荷操作。 hehe99 发表于 2020-12-21 09:01
低压的隔离开关解释:可以接通负荷电流,短路电流和分断负荷电流而不能分断短路电流的开关电器,所以你的理 ...
严格禁止带负荷操作隔离开关是电气工作人员考试必考知识。如果是在电力企业工作,就是没有发生事故,这种误操作也是不可饶恕的。因为隔离开关是不带灭弧装置的(有也只能切断微小负荷),分断速度远不能满足消除电弧的需要。带负荷操作隔离开关,电弧可以导致三相短路。这种事故教训太多了。“ 可以接通短路电流,不指可以分断负荷电流。隔离开关注重切断负荷以后保持安全距离。可以说隔离开关不具备分断电流的功能,微小电流除外。照片上是一种旋转是隔离开关,不能带负荷操作。
电表箱进线一般不设隔离开关,不设断路器,即使设置也动作电流很大,主要防止箱内短路故障。输出是靠出线断路器(熔断器)保护实现。这就是保护的选择性和可靠性。用户也不得随意调换出口断路器或者加大保护熔丝。
页:
[1]