如图,以感烟探测器保护面积80为例,当q=25时,保护梁间区域是3个,那么在如图的九宫格,应该布置在哪几个格内?当q=35时,保护梁间区域是2个,又应该布置在哪几个格内?谢谢或者说保护个数是2(其他数也可以)时,是按什么形状保护的?是不是9/2=4.5,取5,然后平均布置? 我都是按天正自带的保护半径感应范围去套,然后再用这个表G的要求去复核(一般都满足)如九宫格的例子,我一般会在4、6或者2、8布置两个,前提是两个保护范围能覆盖全部。 天道酬勤1 发表于 2020-12-19 18:00
我都是按天正自带的保护半径感应范围去套,然后再用这个表G的要求去复核(一般都满足)如九宫格的例子,我 ...
比如查表保护2个格,咱就在九个里面放5个,平均放,也就是放在13579,再看一下半径能否全部包含。是这样吧。假如现场是15个格,那就平均放7个,再看下半径。应该这样做就行了吧! 轻云舟 发表于 2020-12-19 18:47
比如查表保护2个格,咱就在九个里面放5个,平均放,也就是放在13579,再看一下半径能否全部包含。是这样 ...
说错了,15个格放8个探测器 天道酬勤1 发表于 2020-12-19 18:00
我都是按天正自带的保护半径感应范围去套,然后再用这个表G的要求去复核(一般都满足)如九宫格的例子,我 ...
我觉得还是应该先计算下需要多少个 大概多少个,均匀布置就行了,这种情况下,一般保护半径都满足 树欲静而风不止 发表于 2020-12-21 09:14
大概多少个,均匀布置就行了,这种情况下,一般保护半径都满足
谢谢,比如一个探测器保护3个格,一共20格,那么就均匀布置7个探测器吗? 轻云舟 发表于 2020-12-21 09:48
谢谢,比如一个探测器保护3个格,一共20格,那么就均匀布置7个探测器吗?
是的,不过实际工程中,都在大梁隔断区域布,很少这种井字梁布的 树欲静而风不止 发表于 2020-12-21 10:09
是的,不过实际工程中,都在大梁隔断区域布,很少这种井字梁布的
树总是这样的,我们主要做工业建筑,混凝土框架,门式刚架什么的,大概是这样,工业建筑也没啥吊顶 树欲静而风不止 发表于 2020-12-21 10:09
是的,不过实际工程中,都在大梁隔断区域布,很少这种井字梁布的
我这里都有的,井字梁、目字梁,都会考虑。
吊顶具有不确定性,除非很确定吊顶的区域和型式以及确定验收时有吊顶,否则我们按最不利情况考虑。 轻云舟 发表于 2020-12-21 10:26
树总是这样的,我们主要做工业建筑,混凝土框架,门式刚架什么的,大概是这样,工业建筑也没啥吊顶
怎么布置都行,按个数算好,随便布置