新民规 7.6.6 .2商场、超市以及人员密集场所的照明、插座回路,宜装设电弧故障保护电器;这个电弧故障保护电器是加装在断路器后面的吗?有没有带电弧故障保护功能的断路器?大家出图,图纸上是怎么画的? 我就是这么表示的,不知道最后会不会做,还没有开始施工的项目。 有这种断路器,好像就标记AFDD 16A就行 网上找的图片,供大家参考。不懂上面APD是什么意思。 AFDD,带电弧故障保护的断路器,价格很贵,施耐德有这个产品,不强制要求设计思行合一 发表于 2020-12-21 09:10
AFDD,带电弧故障保护的断路器,价格很贵,施耐德有这个产品,不强制要求设计
但是审图被提过,没办法{:1_430:} 施耐德的带电弧故障保护的断路器可以直接取代断路器了吧,有AFDD应该就不用再安装RCD了吧 muyi626 发表于 2021-1-20 10:25
施耐德的带电弧故障保护的断路器可以直接取代断路器了吧,有AFDD应该就不用再安装RCD了吧
检测技术不同,所以施耐德提供两种产品,一种只有电弧故障保护,一种是带漏电保护 不能既有电弧故障保护,又带漏电保护吗? 890214 发表于 2021-1-21 18:13
不能既有电弧故障保护,又带漏电保护吗?
这是施耐德给的 890214 发表于 2021-1-21 18:13
不能既有电弧故障保护,又带漏电保护吗?
有呀,贵一些,照明用有点浪费 这个AFDD是不是具有正常断路器(包括剩余电流保护)的功能额外加了电弧故障保护附件,还是有其他的区别