变电所所用电源来源问题
新手请教。 根据新民标第4.9.1条,4.9.1变电所所用电源应符合下列规定:1 变电所需要两路交流220V/380V所用电源,可分别引自配电变压器低压侧两段母线。无配电变压器时,可引自较近的配电变压器。距配电变压器较远时,宜设所用变压器。
供给住宅户内用电的公用变电所所用电源,是否可以从本变电所内两台互相联络的配电变压器各引一个回路至配电箱处双电源切换呢?此次这种做法被审图老师提了意见,说此变电所所用电源为一级负荷(车库为Ⅰ类大型车库,变电所在车库内),这种做法不满足一级负荷供电要求。请问各位老师怎么看?
都末端双切了,为啥还不满足一级负荷 两个回路末端双切不一定满足一级负荷,一级负荷要要双重电源,两路电源引自不同的变电站,且不会同时停电 真是教条,公变配电房所供设备都是三级负荷,所用电源定义成一级负荷有啥意义? 这就要问你消防水泵房怎么供电了也是两台变压器供吗?那岂不是变压器也没满足负荷等级? twt8285369 发表于 2020-12-18 08:47
两个回路末端双切不一定满足一级负荷,一级负荷要要双重电源,两路电源引自不同的变电站,且不会同时停电
所用电都是带电池的,咋就不满足了呢? 学习{:1_452:} 树欲静而风不止 发表于 2020-12-18 08:37
都末端双切了,为啥还不满足一级负荷
感谢树总回复。审图老师的意思是一级负荷需要双重电源供电,此种方式供电的两台变压器算同一电源来源。不知道我理解得是否正确。{:1_423:} twt8285369 发表于 2020-12-18 08:47
两个回路末端双切不一定满足一级负荷,一级负荷要要双重电源,两路电源引自不同的变电站,且不会同时停电
是啊,审图老师意思如果是一级负荷需要变电所和柴发各一路电源。那请问问题中的这个条文又应该如何解释呢? hastings 发表于 2020-12-18 09:27
这就要问你消防水泵房怎么供电了也是两台变压器供吗?那岂不是变压器也没满足负荷等级?
消防泵房是采用专用变电所(住宅公共设施用电)及柴发双电源供电。以前做设计公用变电所(住宅户内用电)所用电源是按照专用变电所及柴发各一个回路至末端双切,这次采用采用新民标4.9.1-1条,审图老师不认可,不知道是否是我对条文理解有误。 苏凌枫z 发表于 2020-12-19 09:54
消防泵房是采用专用变电所(住宅公共设施用电)及柴发双电源供电。以前做设计公用变电所(住宅户内用电) ...
其实变电所里的双切箱无论你从哪里拉电源,最后电力部门设计时,都不会采纳,他们的电源取自变压器出线至低压柜总进线开关前的那段。这样低压柜总开关断开了,变电所双切箱依旧有电。 hastings 发表于 2020-12-19 10:38
其实变电所里的双切箱无论你从哪里拉电源,最后电力部门设计时,都不会采纳,他们的电源取自变压器出线至 ...
同意,都是多余的操心 江苏是是取自总开关前,有的地方不是,比如河南 wga918 发表于 2020-12-20 07:46
江苏是是取自总开关前,有的地方不是,比如河南
河南是哪?
页:
[1]