ysfluck 发表于 2020-12-17 15:13:05

应急照明配电箱的设计

GB51309-2018   3.3.7.3   .2)非集中控制型系统中,应急照明配电箱应由防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常照明配电箱供电;
这句话意思能理解为非集电源非集中控制型灯具的应急照明配电箱应采用三级负荷吗?

树欲静而风不止 发表于 2020-12-17 15:38:56

非集电源非集中控制型,一般是没有消防控制室的场所,多是小规模的建筑,消防负荷多是三级,不排除有二级的

x01oct 发表于 2020-12-17 15:46:38

尽量不要用这种

RazorLeaf 发表于 2020-12-18 16:41:24

x01oct 发表于 2020-12-17 15:46
尽量不要用这种

那没有消防控制室的中小型建筑应该怎么处理

x01oct 发表于 2020-12-18 17:38:45

RazorLeaf 发表于 2020-12-18 16:41
那没有消防控制室的中小型建筑应该怎么处理

应急照明配电箱改用应急照明集中电源

whitepigeon 发表于 2020-12-18 17:42:35

GB51309对系统设计的考虑标准里没有负荷等级一项,不知道是抛弃了,是忽视了,还是自信永远不会出现无火灾报警的二级负荷情况?

两指夹烟 发表于 2020-12-25 13:23:03

应急照明系统分为集中控制集中电源型,集中控制非集中电源型,非集中控制集中电源型,非集中控制非集中电源型。因此非集中控制型系统可设集中电源,也可设非集中电源。如采用集中电源,则应急照明配电箱内应带有集中电源;如采用非集中电源,则应急照明灯会自带蓄电池。因此,不管采用集中电源还是非集中电源的非集中控制型应急照明系统,其电源仍是双重电源的。

bhluww 发表于 2020-12-28 17:19:38

你忘了蓄电池了,GB51309-2018   3.3.9条第3款

jiyiefeng 发表于 2020-12-28 21:49:22

电池算一路电源