室内消火栓如何启动
如果建筑只有室内消火栓系统应该不用做火灾自动报警,那么消火栓如何控制消防水泵启动的? 消防水泵靠高位水箱的流量开关或低位的压力开关起泵 消火栓泵出口干管压力开关及稳压系统出水流量开关联锁启泵,至于消火栓按钮是否去启泵,看你当地审图和消防谁嘴大了。 消火栓按钮仅做报警信号用,不需要直接启动消火栓水泵。 贾行家 发表于 2020-12-15 10:46消火栓泵出口干管压力开关及稳压系统出水流量开关联锁启泵,至于消火栓按钮是否去启泵,看你当地审图和消防 ...
{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:} 消防水泵不用消火栓按钮直接启动 没火灾报警系统的消火栓按钮都不需要做。 消火栓按钮仅做报警信号用,不需要直接启动消火栓水泵。