xiuyou 发表于 2020-12-14 16:34:01

关于新民标13.3.8条文讨论。

第2条第2)款,消防电源监控点设置部位,有一个非集中控制型应急照明。我的理解,这条规范的大前提是有消控室的情况下才应设消防电源监控系统,非集中控制型应急照明,是没有消控室的情况下采用的系统,为何出现在这个条文中?既然没有消控室,监控主机放哪里?因为按照第1条,监控主机要放在消控室里,岂不是矛盾了?大家怎么看?

树欲静而风不止 发表于 2020-12-14 16:45:56

是矛盾了

hastings 发表于 2020-12-14 18:33:15

只能说这本规范出来时,不知道会提前出来本应急照明的新规范,或者不知道新出的应急照明新规范的内容。{:1_428:}

libocai 发表于 2020-12-15 09:06:28

还有一个规范要求灯具嵌顶安装,一个规范反对不能嵌顶安装。呵呵。
设计人员自己看着办吧。都是国标。

.P.atient 发表于 2020-12-15 12:41:20

明知错了,还不改

永不放弃的心20 发表于 2020-12-21 10:27:36

参考图集14X505-1 火灾自动报警系统设计规范图示、19D702-7 应急照明设计与安装 找答案!!!

muyi626 发表于 2021-1-20 10:49:06

新民标15年完稿,审核了4年,这本书审核期间其它规范都更新了,如果再不拿出来实施,估计这本书就胎死腹中了
页: [1]
查看完整版本: 关于新民标13.3.8条文讨论。