hastings 发表于 2020-12-13 12:57:01

无机房消防电梯怎么执行末端配电箱放置位置

如题?~~~~~~~

树欲静而风不止 发表于 2020-12-14 08:41:12

放在附近的配电小间内

17788702531 发表于 2020-12-14 13:34:06

从就近配置引来

xiuyou 发表于 2020-12-15 15:39:54

我是电源放在电井,再送到末端电梯控制箱的。

azbe 发表于 2020-12-16 16:10:00

无机房电梯,除自带控制箱外,还需要在附近单独设配电箱吗?

x01oct 发表于 2020-12-16 17:38:46

设在附近的电井里(现在叫配电小间)被审图人提过不方便靠近(大概是这意思,规范原文记不清了)
后改在电梯旁边,审图老师同意了。
但是建筑不干,要藏起来。

hastings 发表于 2020-12-16 18:40:53

但是放旁边的话,消防电梯配电箱不在机房里,违反了民标13.7.4.6条:消防末端配电箱应设置在消防电梯机房的规定。
放在附近电井里,又违反了民标9.3.4.6条:对无机房的电梯,其主电源开关应设置在井道外工作人员便于操作处,并应具有必要的安全防护。
所以,是不是以后只要是消防电梯,就不能无机房?~~

lylvice 发表于 2020-12-17 10:33:56

实用角度,就放在电梯井道附近外墙上,暗装比较好看。规范来说消防电梯配电箱最好设置在不被火灾波及到的地方。应该设置在管径或者配电间。
话说几层楼呢,为什么消防电梯可以是无机房的。
页: [1]
查看完整版本: 无机房消防电梯怎么执行末端配电箱放置位置