GB51348-2019附录A序号9“剧场”负荷分级

GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》附录A 序号 9 “剧场”
特大型、大型剧场的舞台照明、贵宾室、演员化妆室、舞台机械设备、电声设备、电视转播、显示屏和字幕系统用电为一级;
特大型、大型剧场的观众厅照明、空调机房用电为二级。
JGJ 57-2016 《剧场建筑设计规范》
10.3.1 剧场用电的负荷应符合下列规定:
1 特等、甲等剧场的舞台照明、贵宾室、演员化妆室、舞台机械设备、电声设备(调音控制系统)、电视转播用电等,应为一级负荷;其中特等、甲等剧场的调光用计算机系统用电应为一级负荷中的特别重要负荷。
2 特等、甲等剧场观众厅照明、空调机房电力和照明、锅炉房电力和照明用电等,应为二级负荷。
请问下:是不是JGJ 57要开始修编了?按GB51348-2019的附录A来修改?现阶段按那本规范执行?

x01oct 发表于 2020-12-11 15:26:31

感觉新民标又自己创造分级标准了

树欲静而风不止 发表于 2020-12-14 08:49:21

这两个有啥区别?

rexcao 发表于 2020-12-14 09:04:09

树欲静而风不止 发表于 2020-12-14 08:49
这两个有啥区别?

JGJ 57-2016 《剧场建筑设计规范》 第1.0.5条 和 第1.0.6条 是 两者的区别。