消防电源监控
根据新民标13.3.8条规定,消防电源监控设置点如何设置?末端双电源箱双电源切换开关后设置,双电源切换开关前是否还要设置?防火分区消防负荷主、备供电源箱处如何设置?进线处设置还是每个配出回路均要设置? 末端设置即可,末端有电,前面肯定有电 双电源开关进线设电压检测,测试回路是否有电,ATS出线设电压电流监控,看ATS是否正常 13.3.8.2-2规定在切换开关的出线端即可啊 曾经遇到过有审图机构人员要求末端双切箱的2个进线处、所有出线处均设置监控。甚是奇怪! 二点半太阳 发表于 2020-12-11 16:20曾经遇到过有审图机构人员要求末端双切箱的2个进线处、所有出线处均设置监控。甚是奇怪!
有的地标是这样要求的 二点半太阳 发表于 2020-12-11 16:17
13.3.8.2-2规定在切换开关的出线端即可啊
我也是看到这条规范说的切换开关的出线端设置即可,火灾自动报警图集上进线端、出线端每个回路都设了,不知道是否有这个必要 江苏地标:双电源切换装置的电源进线和出线侧。 小颜19841022 发表于 2020-12-14 15:13
我也是看到这条规范说的切换开关的出线端设置即可,火灾自动报警图集上进线端、出线端每个回路都设了,不 ...
图集是一个厂家的技术资料,结果被理解成图集的要求了