灯具利用系数

灯具利用系数如果用天正的照度计算选择时一般怎么选?对于普通住宅建筑,机房灯具采用吸顶安装时,这个系数有没有通用的选法,还是要根据具体房间具体场所计算顶棚反射比和室形系数来算?

树欲静而风不止 发表于 2020-12-11 14:32:40

利用系数,严格计算起来挺麻烦的

树欲静而风不止 发表于 2020-12-11 14:33:16

普通灯具,取个0.6-0.7差不多了

树欲静而风不止 发表于 2020-12-11 14:36:25

严格来说,根据顶棚反射比和室形系数,应该由生产厂家来提供利用系数(这个严重缺失,都是手册提供,但这个更新挺快的)

x01oct 发表于 2020-12-11 15:14:24

利用系数是查表的,自己填的话,按3#楼说的吧

xtuxumeng 发表于 2020-12-12 10:27:41

利用系数和灯具的光强分布(配光曲线)、灯具效率、房间的形状、室内的表面反射比有关。灯具选定之后,房间越扁平(室形指数越大,或者室空间比越小),室内反射比越大,利用系数就越大;反之,利用系数就越小。正是由于这个原因,50034中规定室形指数小于等于1的场所,LPD值可以提高20%。到具体操作可以根据天正里面的数据选,还可以查照明手册25章的数据,如果灯具样本有相关数据,也可以选取。

845245015 发表于 2021-9-27 09:28:28

树欲静而风不止 发表于 2020-12-11 14:32
利用系数,严格计算起来挺麻烦的

您好!您知不知道怎么个计算法,或者计算公式

等你上线 发表于 2021-11-26 14:53:28

现在做一个医院,这么多房间,也是计算的头晕眼花

kuaiing 发表于 2021-11-26 15:03:13

等你上线 发表于 2021-11-26 14:53
现在做一个医院,这么多房间,也是计算的头晕眼花

还真有人算吗{:1_428:}

苏凌枫z 发表于 2021-11-26 16:09:00

kuaiing 发表于 2021-11-26 15:03
还真有人算吗

同楼上,从来没算过。{:1_428:}

苦瓜不苦 发表于 2021-11-26 16:46:30

不知道各位老师LED平板吸顶灯1200×300是按哪种灯具算的利用系数呢?

村西的微风 发表于 2021-11-27 09:15:56

我也没有算过,一直是用的天正

xyw9630510 发表于 2021-11-29 13:59:43

填估算值就行了。正规计算太麻烦了,正规计算就要按照 照明设计手册 上的来。

阿拉灯神丁 发表于 2021-11-30 09:55:39

我一般就0.6,算那么麻烦干啥

fengyuntian 发表于 2021-11-30 10:03:54

小空间0.6,大空间、车库等按天正软件填表计算;因为大空间等按软件算利用系数会很高,特别是LED;小房间按软件算也高不到哪去。