关于室外电缆敷设的问题
1.室外低压电缆铠装电缆和YJV穿管有什么区别,YJV穿管需要设置人孔井,铠装直埋不需要设置?那么如何选择?2.动力柜最多进线额定电流可以达到630A,如果室外进线,高于400A是否只能选择铠装电缆,因为YJV 300的线穿管载流量只有430,YJV22直埋有628。
3.我看别人画的配电柜进线是什么意思,一个配电箱两根进线?不是很理解 1.电缆铠装,强度也达不到电缆穿管的强度,检修也比不上穿管方便,根数也不能太多(小于6根)
2.两个差距没有那么大,实在不够,可以电缆并联
3.哪有170的电缆? 树欲静而风不止 发表于 2020-12-9 16:43
1.电缆铠装,强度也达不到电缆穿管的强度,检修也比不上穿管方便,根数也不能太多(小于6根)
2.两个差距 ...
虽然没有170的电缆,但是他的意思应该就是两根电缆并联? 一般民用电缆截面很少会使用超过240的,电流再大就用双拼电缆解决 630A的话,肯定是双拼电缆了, 630A要双拼,电缆最大用到240~ RazorLeaf 发表于 2020-12-9 17:20
虽然没有170的电缆,但是他的意思应该就是两根电缆并联?
是的