hfwangxinqi 发表于 2020-12-8 09:04:24

关于消防水泵两用一备的启动问题

请问各位大佬,消防水泵两用一备的情况,应该不是两台同时启动吧?比如喷淋泵两用一备 160KW/台,消火栓泵一用一备,110KW/台,那么在计算发电机容量的时候,最大电动机的容量按160KW还是320KW呢?

x01oct 发表于 2020-12-8 09:37:21

本帖最后由 x01oct 于 2020-12-8 09:40 编辑

两用一备,不是很明显是两台同时使用么?

3台160kW喷淋泵,两用一备,按320kW计

同时启动的话,我觉得是两台同时启动的,待会儿跟水专业核实一下

x01oct 发表于 2020-12-8 09:46:24

查了16D303-3

我上面说错了,是“一台泵运行压力不够时启第二台泵”,启动回路上有个压力控制器。所以是一台一台启动的。

但是如果是扬程不够呢?这块儿还没想明白

fusion 发表于 2020-12-8 10:12:00

按2台同时启,电流会很大,变压器不一定能启起来,按一台一台启动。

树欲静而风不止 发表于 2020-12-8 10:19:33

一台一台启动

wga918 发表于 2020-12-8 11:46:39

记得好像是1分钟内相继启动都算同时启动

贾行家 发表于 2020-12-8 11:47:40

x01oct 发表于 2020-12-8 09:46
查了16D303-3

我上面说错了,是“一台泵运行压力不够时启第二台泵”,启动回路上有个压力控制器。所以是 ...

不会扬程不够,你先投一台泵,当出口流量过大时会导致扬程降低,触发压力控制启动第二台泵,以满足流量要求,恢复正常出口扬程。实际双泵并联供水,总输出流量为单泵输出流量之和,且双泵运行时每台泵的流量一定小于单泵运行时的输出流量,也即并联后的总流量无法达到单泵额定流量的2倍;那么对应的,双泵并联时的扬程相同,且一定大于单泵运行时的扬程。

x01oct 发表于 2020-12-8 17:43:27

贾行家 发表于 2020-12-8 11:47
不会扬程不够,你先投一台泵,当出口流量过大时会导致扬程降低,触发压力控制启动第二台泵,以满足流量要 ...

您说的对

我刚问了水专业,他们主要是考虑流量问题,按总流量的一半大一些来选单泵,扬程选够就行,所以扬程不会不够。
页: [1]
查看完整版本: 关于消防水泵两用一备的启动问题