1台1000KW发电机可以有2台500KW发电机代替吗?

请问1台1000KW发电机可以有2台500KW发电机代替吗?如果可以,有什么弊端,在使用上有没有什么问题?因为一台1000比2台500贵很多。

树欲静而风不止 发表于 2020-12-7 09:18:28

2台500KW发电机还好些,可靠性更高

荣知事 发表于 2020-12-7 10:10:46

从容量上说,没有问题。但是,从运行角度就有麻烦,需要进行核同期,否则发电机容易短路损坏。

树欲静而风不止 发表于 2020-12-7 10:24:06

厂家会提供配套的并机柜

x01oct 发表于 2020-12-7 11:13:47

可以啊,需要并机用并机柜,不需要并机还可以分别供电

wga918 发表于 2020-12-7 11:37:13

机房面积增加了、配套设施、辅助设施增加了,比较后哪个经济按照哪个来

libocai 发表于 2020-12-7 13:02:46

民用的话,感觉问题不大。民用里面的最大一台电动机,消防泵顶多也就110KW。无负载时候启动应该可以。
但是要是有工业用途的电动机需要用柴发带,就需要校验一下了。

轻云舟 发表于 2020-12-7 15:50:47

libocai 发表于 2020-12-7 13:02
民用的话,感觉问题不大。民用里面的最大一台电动机,消防泵顶多也就110KW。无负载时候启动应该可以。
但 ...

请问一般110kw的消防泵得配多大的发电机?

不代表 发表于 2020-12-8 15:40:55

轻云舟 发表于 2020-12-7 15:50
请问一般110kw的消防泵得配多大的发电机?

要看启动方式

轻云舟 发表于 2020-12-18 22:15:06

不代表 发表于 2020-12-8 15:40
要看启动方式

是星三角启动

不代表 发表于 2020-12-22 11:59:12

轻云舟 发表于 2020-12-18 22:15
是星三角启动

~~~~~~大概300

轻云舟 发表于 2020-12-22 15:19:30

不代表 发表于 2020-12-22 11:59
~~~~~~大概300

好的,谢谢!