bachavril 发表于 2020-12-6 20:49:14

民标 13.8.5.5 关于暗敷设

火灾自动报警系统线路暗敷时,应采用穿金属导管或B1级阻燃刚性塑料管保护并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm;
消防用电设备、消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路暗敷设时,应采用穿金属导管保护;
第二个暗敷设是不是明敷设才对?如果为暗敷设,与建规火规要求不同,严于建规火规。基本消防线路均采用金属导管保护。

树欲静而风不止 发表于 2020-12-7 08:46:25

是与火规不统一

libocai 发表于 2020-12-7 08:58:09

感觉是不是有点矛盾?
前面是FAS线路暗敷金属管或塑料管,后半句说是消防联动、应急广播线路暗敷金属管.......
难道消防联动、应急广播线路不算是 FAS线路?

树欲静而风不止 发表于 2020-12-7 09:16:59

libocai 发表于 2020-12-7 08:58
感觉是不是有点矛盾?
前面是FAS线路暗敷金属管或塑料管,后半句说是消防联动、应急广播线路暗敷金属管.... ...

这个原来有个说法:报警线路,只负责一开始的报警,联动线路,火灾时还需工作,所以要求不一样,但现在很多联动和报警是同一线路(没有单独总线,所以这样就要求得一样)

zhouke 发表于 2020-12-7 10:52:11

暗敷时有防火要求,未找到明敷时的要求。

bachavril 发表于 2020-12-7 22:11:48

继续请教 50016 50116 都是暗敷设、明敷设。51348全是暗敷设情况。

bachavril 发表于 2020-12-11 22:10:37

继续请教 50016 50116 都是暗敷设、明敷设。51348全是暗敷设情况。

hbb1122 发表于 2021-6-2 15:47:41

同问,顶上

嵇超 发表于 2023-5-27 16:48:50

有人能解答一下吗