二级负荷供电条文说明
3.2.11条文说明,当线路自上一级变电所用电缆引出时必须采用两根电缆组成的电缆线路,其每根电缆应能承受二级负荷的100%,且互为热备用。热备用指的是两根电缆平时都带电?如果是这样的话,跟双回线路有啥区别? 本帖最后由 贾行家 于 2020-12-4 11:26 编辑一个是电缆双拼的单电源线路,一个是双电源线路。 贾行家 发表于 2020-12-4 11:21
一个是电缆双拼的单电源线路,一个是双电源线路。
采用两根电缆时,是电缆双拼接到一个高压开关上? BEBE 发表于 2020-12-4 11:56
采用两根电缆时,是电缆双拼接到一个高压开关上?
条文说明不都写得很清楚么?你摘抄的两根电缆组成的电缆线路这段文字,前提条件是二级负荷由一回10kV及以上的专用电缆线路自上级变电所引来。你不能把前提条件扔了,单独分析后面的文字吧?至于电缆线路为什么这么规定,国标50052说得很清楚了,就不打字了。 关键是,这种供电方案就没在民用项目上见供电局采用过
页:
[1]