quanquancircles 发表于 2020-12-3 17:23:02

请问,柴油发电机房必须做储油间么?

本帖最后由 quanquancircles 于 2020-12-3 18:02 编辑

请教,30kW的油机,不可以用自带的油箱么?必须要做个储油间么?
还有,油机间的电暖气是一级负荷,出自哪本规范呢?

树欲静而风不止 发表于 2020-12-3 17:27:28

这个应该是可以自带底座油箱的

quanquancircles 发表于 2020-12-3 17:32:55

本帖最后由 quanquancircles 于 2020-12-3 17:34 编辑

树欲静而风不止 发表于 2020-12-3 17:27
这个应该是可以自带底座油箱的
专家不让,说规范写的“应”。但我看条文说明的意思,是可以用自带的日用油箱的啊。搞不定了。{:1_437:}

贾行家 发表于 2020-12-3 18:24:53

提了你只能沟通,沟通不下来只能改,谁让编规范的大师们都是干大活的,没干过咱们这么小容量的发电机房。电暖气那个没听说过。

树欲静而风不止 发表于 2020-12-4 08:35:56

quanquancircles 发表于 2020-12-3 17:32
专家不让,说规范写的“应”。但我看条文说明的意思,是可以用自带的日用油箱的啊。搞不定了。

这是什么规范?

树欲静而风不止 发表于 2020-12-4 08:38:09

quanquancircles 发表于 2020-12-3 17:32
专家不让,说规范写的“应”。但我看条文说明的意思,是可以用自带的日用油箱的啊。搞不定了。

建规:机房内设置储油间时。。。。
民用建筑设计统一标准:柴油发电机房宜设置储油间。。并根据需要增减。。。

liuex 发表于 2020-12-4 10:06:18

按规范施行的时间先后顺序:
1、老版《民用建筑设计通则》:应设储油间;
2、新版《建规》:若设置储油间时,需要满足如何如何的要求;隐含的意思是可以不设储油间。
3、新版《民用建筑设计统一标准》:宜设置储油间;
4、新版《民标》:应设置储油间。
新民标真是倒行逆施。

libocai 发表于 2020-12-4 10:17:30

树欲静而风不止 发表于 2020-12-4 08:35
这是什么规范?

新民标,{:1_420:}