安全出口:出去就安全了(室外)
疏散出口:只是疏散通道上的出口

我们这边就是 出门看见天的就是 安全出口看不见天的就是疏散

ccck 发表于 2022-3-7 09:45:05

三楼的坛贤说的是正确的,这两种现实生活中分不清,但是审图抓的就是这个

abu1216 发表于 2022-3-10 17:34:17

x01oct 发表于 2020-12-6 11:09
这属于规范编制老师强行加戏,火灾跑的时候,根本不会有人去区分这两种标志

且在国外转过多次,也没有 ...

宣贯的时候说了,因为中国的防烟楼梯间没有国外的安全,所以要区分安全出口与疏散出口。。。

x01oct 发表于 2022-3-10 19:00:24

abu1216 发表于 2022-3-10 17:34
宣贯的时候说了,因为中国的防烟楼梯间没有国外的安全,所以要区分安全出口与疏散出口。。。

这种扯淡的说辞,就没有必要拿出来跟专业人士讨论了

cumtlxm 发表于 2022-3-11 09:53:37

说实话,设计分这么细有啥用,乘客顾客又不懂

cumtlxm 发表于 2022-3-11 09:59:18

流浪者归来 发表于 2022-3-5 14:02
如图,严格按规范说法,出室外地面就是安全出口,按道理,这些厂房的门应该是安全出口灯。但图集还是疏散出 ...

通向室外,避难层等安全区域是,在通向这些区域的疏散路径上的门,比如防护分区门,设备房门都是疏散门