高度大于12m的空间宜设置两种及以上探测器
请问医院门诊大厅,高度14m,设哪两种探测器比较合适,规范上是说宜设2种,目前我设的线型光束感烟探测器,是否还需要增设空气采用或图像型感烟火灾探测器 高度14米,肯定有消防炮,消防炮也是一种 我会增设图像型感烟 x01oct 发表于 2020-12-2 10:00我会增设图像型感烟
好的呢 我也准备增设图像型感烟 hastings 发表于 2020-12-2 09:43
高度14米,肯定有消防炮,消防炮也是一种
有消防炮呢 但是规范是说宜采用2种火灾探测器 你是说有的消防炮是自带扫描探测功能的那种吗 小颜19841022 发表于 2020-12-2 10:09
有消防炮呢 但是规范是说宜采用2种火灾探测器 你是说有的消防炮是自带扫描探测功能的那种吗
消防炮的也算 树欲静而风不止 发表于 2020-12-2 10:11
消防炮的也算
现在水专业选的消防炮的厂家 炮自身是不具备探测功能的 另配的线型光束和图像型 小颜19841022 发表于 2020-12-2 10:20
现在水专业选的消防炮的厂家 炮自身是不具备探测功能的 另配的线型光束和图像型
是的,现在很多消防炮就是接受火灾报警的信号,消防炮就只有自动定位功能 小颜19841022 发表于 2020-12-2 10:20
现在水专业选的消防炮的厂家 炮自身是不具备探测功能的 另配的线型光束和图像型
消防炮能够自动定位着火点