dqaq
发表于 2020-12-8 08:33:37
xtuxumeng 发表于 2020-12-7 23:12
那这样馈线柜CT的一次电流不是要和进线柜的CT几乎差不多?
保护用那一组应该这样。测量那一组按计算电流选。
xtuxumeng
发表于 2020-12-8 17:46:36
dqaq 发表于 2020-12-8 08:33
保护用那一组应该这样。测量那一组按计算电流选。
可是配电变压器电流速断保护是按躲过最大运行方式下,低压侧三相短路流过高压侧电流计算的
dqaq
发表于 2020-12-8 18:25:01
xtuxumeng 发表于 2020-12-8 17:46
可是配电变压器电流速断保护是按躲过最大运行方式下,低压侧三相短路流过高压侧电流计算的
躲过那是靠继电器动作值整定。继电器电流是通过CT传过来的,CT测量的电流大小并不因为继电器动作值而有所不同。先得CT测量到电流大小,继电器才能通过动作值判断。
xtuxumeng
发表于 2020-12-8 22:09:09
dqaq 发表于 2020-12-8 18:25
躲过那是靠继电器动作值整定。继电器电流是通过CT传过来的,CT测量的电流大小并不因为继电器动作值而有所 ...
CT一次侧检测到的电流是与保护装置整定值无关,但是当保护装置中流过的电流大于整定值,断路器已经动作,短路故障被切除,故障电流也不复存在。《工业与民用供配电设计手册》(四),P538例题中630kVA变压器,保护用电流互感器,变比选择是100/5。
dqaq
发表于 2020-12-8 22:45:51
xtuxumeng 发表于 2020-12-8 22:09
CT一次侧检测到的电流是与保护装置整定值无关,但是当保护装置中流过的电流大于整定值,断路器已经动作, ...
断路器切断短路电流最快也得100~150ms,已经过了5-7个正弦波,电流最大值已经达到。CT需要测量切断前的电流大小,继电器才知道是否切断,因果不能颠倒。手册上那个选择没有错,一则短路电流可能没有达到12kA,二则CT二次侧负荷远小于额定负荷,负荷产生的误差小于规定值,留出的裕量就可以允许电流倍数超过20倍。看看我前面的回帖说过这事,就是限值曲线上查。所以我说这个设计是个偷懒的设计,没有认真计算,且自相矛盾。
dqaq
发表于 2020-12-8 23:02:57
看了下手册上哪个例题,高压侧最小运行方式下三相短路电流3.6kA,又假设电源容量无穷大,所以最大短路电流也是3.6kA。所以即使在CT二次额定负载下,对10P20CT,理论上选180/5已足够了(好像没这规格)。考虑二次负载远小于额定负载的有利条件,尽管不能准确判断选100/5是对的,但大致不会有什么问题。
xtuxumeng
发表于 2020-12-10 09:06:23
dqaq 发表于 2020-12-8 23:02
看了下手册上哪个例题,高压侧最小运行方式下三相短路电流3.6kA,又假设电源容量无穷大,所以最大短路电流 ...
电流互感器额定一次限值电流要大于保护校验一次故障电流(先不考虑实际二次负荷小于额定二次负荷),现在的分歧点就是这个保护校验一次故障电流怎么选的问题
xtuxumeng
发表于 2020-12-10 09:08:03
dqaq 发表于 2020-12-8 23:02
看了下手册上哪个例题,高压侧最小运行方式下三相短路电流3.6kA,又假设电源容量无穷大,所以最大短路电流 ...
电流互感器额定一次限值电流要大于保护校验一次故障电流(先不考虑实际二次负荷小于互感器额定容量),现在的分歧点就是这个保护校验一次故障电流怎么选的问题
xtuxumeng
发表于 2020-12-10 09:09:06
xtuxumeng 发表于 2020-12-10 09:08
电流互感器额定一次限值电流要大于保护校验一次故障电流(先不考虑实际二次负荷小于互感器额定容量),现 ...
配电手册上保护校验一次故障电流选择原则
dqaq
发表于 2020-12-10 10:05:39
xtuxumeng 发表于 2020-12-10 09:06
电流互感器额定一次限值电流要大于保护校验一次故障电流(先不考虑实际二次负荷小于额定二次负荷),现在 ...
你觉得该如何选?上述(1)、1)、b)条怎么操作?常用的两个继保标准GB14285和GB50063都只提原则,没有允许误差限值数据。我做的设计,对电流三段保护都是按保护区内最大短路电流选。复合误差限值按10%考虑。这是按过去B级CT的10%误差曲线习惯沿用的,尽管新的P级CT是复合误差,与原来B级的电流值差有区别,但确实找不到更明确的依据。按所谓拐点电动势计算太过繁琐,且只能计算给定误差下允许的电流倍数,但给定误差本身应该是多少,找不到依据。不知你是怎么处理的?
dqaq
发表于 2020-12-10 10:13:46
电力公司这张图最大的问题在于进线柜,电源断路器联动隔离开关分闸并接地,这是要短路的节奏!!!会导致环链线路电源端跳闸。原则性问题。除非这是个配电自动化程度很高的网,上下级之间可以满足联动要求。
CLOCK
发表于 2020-12-12 08:58:08
1、此主接线为:成套SF6气体环网柜。固定柜:只要不是抽屉柜,其他均为固定柜。如规范GB50053中也可以体现出柜子分为以上两类。至于断路器柜呀,负荷开关柜呀,仅是柜内的包含设备的一种叫法。建议多看看厂家样本。
CLOCK
发表于 2020-12-12 09:10:45
xtuxumeng 发表于 2020-12-1 22:35
不是呀,是环网中的一个终端变电所
如果是市区工程。局里要求不一样,这种接线方式,非常容易出现,首端:1#电源故障,2#电源线路容量没有这么多或接近满负荷时,接待不了这么多负荷,导致2#线路突然严重变成超载线路。导致后果:轻会2#线路电缆较少寿命,10KV电缆中间头部位增加安全隐患。重者2#线路也停电。这种接线方式,我们这里已经取消了。
CLOCK
发表于 2020-12-12 09:45:16
接着回答问题2、不是双电源供电,为单电源环网供电。末端变电所,双电源一用一备。
3、不可以放同一侧,采用一个套计量。接入不同电源:同一套计量电业局远程信号,怎么知道哪条线路有电?
4、馈线组联络节哪里呢?
5、此图,第5条说明,电源应:取自进线PT。进线PT电源YJV电缆现场接线的能骂死设计的,一般采用YJVR电缆。
此图,第10条说明,零序电流互感器是20/1,但是图纸上写的很多组参数没有一组是20/1的,说明20/1不对。
仅看此图是不存在问题的,但,此变电所是1#电源末端、2#电源末端变电所。存在1#电源首端故障,2#电源接带1#电源部分负荷问题,这个计量就不太对了吧。还有
xtuxumeng
发表于 2020-12-12 10:01:08
dqaq 发表于 2020-12-10 10:05
你觉得该如何选?上述(1)、1)、b)条怎么操作?常用的两个继保标准GB14285和GB50063都只提原则,没有允 ...
我前面的观点是有问题,保护用电流互感器额定一次准确限值电流要按照保护区内最大短路电流选。可实际中看到的图纸,包括常用数据的图集,给出的数据基本偏小。比如,对于一般末端变电站10kV母线短路电流很少有超过20kA,大多数在10kA左右,对于馈线柜,图集给出的数据,比如630kVA变压器,保护用电流互感器60/5,5P20,容量取10VA,当然保护的准确级只是有可能达不到要求。对于配电手册上保护校验一次故障电流选取原则不是很明白。