树欲静而风不止 发表于 2020-12-1 14:43:07

挡烟垂壁

暖通专业设置的挡烟垂壁,电源电压是24V的(交直流),能否就利用火灾报警系统总线里的两根电源线?

x01oct 发表于 2020-12-1 16:21:56

我没有这么做过,还是跟防火卷帘门一样的画法(取消探测器),单独配电箱供电

DDou 发表于 2020-12-1 17:29:17

我是按照220V配电,接消防电源

cn39 发表于 2020-12-1 17:45:45

同意2楼意见

kawenganet 发表于 2020-12-2 09:04:24

以前我也这样做过,网上也查过是通过24V电断电自重下垂,后来看用带电机的多就都换了,因为还要往上收

树欲静而风不止 发表于 2020-12-2 10:05:12

kawenganet 发表于 2020-12-2 09:04
以前我也这样做过,网上也查过是通过24V电断电自重下垂,后来看用带电机的多就都换了,因为还要往上收

现在,卷筒电机的也搞了个24V

hfwangxinqi 发表于 2020-12-2 14:41:39

请问电动挡烟垂壁对应的消防模块是一个 输入输出【I/O】模块吗

树欲静而风不止 发表于 2020-12-2 14:59:05

hfwangxinqi 发表于 2020-12-2 14:41
请问电动挡烟垂壁对应的消防模块是一个 输入输出【I/O】模块吗

是的

chipy 发表于 2020-12-2 16:09:30

24V还有电机么?

树欲静而风不止 发表于 2020-12-2 16:13:16

chipy 发表于 2020-12-2 16:09
24V还有电机么?

暖通提的资料

沉默是金哈 发表于 2020-12-2 17:03:52

挡烟垂壁电控箱主电源220V,大功率的要考虑380V,同时要接消防I/O模块

沉默是金哈 发表于 2020-12-2 17:09:23

应该还有电控箱吧,挡烟垂壁一般都有电控箱的,电控箱电源电压参数啊

沉默是金哈 发表于 2020-12-2 17:13:41

这是天津地区挡烟垂壁图集12J7-3/P86里面的

chipy 发表于 2020-12-2 19:36:58

建议空调改为220V,24V 接不了几个啊。还需要小变压器。现在挡烟垂壁空调提资过来都是一串一串,无数个。。