树欲静而风不止 发表于 2020-12-1 11:06:14

避难层余压

图审要求,避难层也需设置余压监控,各位觉得是否有必要?

x01oct 发表于 2020-12-1 11:18:30

余压监控本身就是一个扯淡的系统,要我说都该取消

x01oct 发表于 2020-12-1 11:23:08

消防系统讲究一个安全可靠,而不是需要一个弱智的控制器调来调去。

而且压力的问题,根本不是一个挡板开闭就能解决的问题。

况且,如果三层是不同的压力值,一个小于25Pa,一个在25~30Pa,一个大于30Pa,我问过很多厂家,怎么调?逻辑上如何解决?没有厂家能回答!

还有一个问题,厂家也无法解释,那就是动作需要多长时间,一般15~45s都可能,这个动作时间根本无法满足调节需求

小菜 发表于 2020-12-1 14:13:30

没用的系统,竟然还到处要求设置