单个配电柜柜前操作距离

请教:单个配电柜柜前操作距离规范有要求么,规范都是对于成排配电柜的要求

树欲静而风不止 发表于 2020-11-30 16:15:04

应该是参照成排布置的距离

wenqi3276 发表于 2020-11-30 17:04:22

按配电柜双门各宽400 加人操作位置400左右,基本上要800才可以

x01oct 发表于 2020-12-1 10:17:53

单个不是单排么?

不代表 发表于 2020-12-1 10:30:26

一个柜也是一排{:1_428:}

ralfjia 发表于 2020-12-1 11:21:51

操作距离800

lylvice 发表于 2020-12-1 11:27:55

一排和一个操作空间没有变化

百家钱 发表于 2020-12-1 16:33:57

本帖最后由 百家钱 于 2020-12-1 16:40 编辑

800以上吧不过如果放不下柜子是可以专门订做的 但是这部分我这边都是供电局设计的

东城夜雨 发表于 2020-12-2 14:09:03

单柜和单排一样,根据抽屉式或者固定式参照规范的要求即可