hastings 发表于 2020-11-27 16:03:24

非集中控制型应急照明的集中电源你们是引自消防电源还是普通照明箱?

如题,问题很老套,应急照明新规范之后,我一直是引自普通照明箱,但是,时不时会遇到某个审图要让引自消防电源,你们怎么画的,遇到审图的怎么样?

树欲静而风不止 发表于 2020-11-27 16:17:01

还是应引自消防电源

树欲静而风不止 发表于 2020-11-27 16:19:32

普通照明配电箱,如工作的大办公室,下班就把总闸拉了,那你这个集中电源怎么办,所以分开,也满足建规

libocai 发表于 2020-11-27 18:34:34

按照规范做,规范要求引自正常照明的线路供电的。

zhouke 发表于 2020-11-27 19:16:52

51309规定,非集中控制型应急照明的集中电源应引自普通照明箱。

不代表 发表于 2020-11-28 13:23:00

规范要求哪里引就哪里引呗,至于拉闸什么的那是管理问题,不是设计问题

hastings 发表于 2020-11-28 16:04:32

树欲静而风不止 发表于 2020-11-27 16:19
普通照明配电箱,如工作的大办公室,下班就把总闸拉了,那你这个集中电源怎么办,所以分开,也满足建规

那么假如集中电源引自进线开关前,何如?

7741607aaa 发表于 2020-11-29 14:03:20

可以从总箱单独出一个回路带,末端箱有可能存在拉闸情况

liuex 发表于 2020-12-1 16:51:14

应该按规范做,引自普通照明箱,我院习惯做法引自楼层非消防照明总箱。
非集中控制型的系统没有联动控制功能,只能靠手动就地操作强制点亮,或者断电自行点亮(切非、人工拉总闸等)。如果引自消防电源的话,这种类型的应急照明可能不太容易强启,必须冲进现场手动操作才行了。

jiyiefeng 发表于 2020-12-23 16:40:56

非集中控制型如果就近有二级负荷的消防电源可以引入,消防强启除了箱自带手动还可以接入 I/O,普通照明箱停电要求点亮,可以取普通照明箱无源干接点停电信号的。
如果是接普通照明箱,普通照明箱总开已经接入了I/O,消防点亮,停电点亮都满足。

jiyiefeng 发表于 2020-12-23 16:45:49

非集中控制无非这两种

jiyiefeng 发表于 2020-12-23 16:47:53

修改2.png为
取二级负荷电源

wangguichao66 发表于 2020-12-24 09:28:15

楼上的,非集中控制系统还要市电监测信号?

jiyiefeng 发表于 2020-12-25 08:21:44

GB 51309-2018的3.6.7条的规定,普通照明断电后,应急灯要点亮,应急电池箱如果你是取的二级负荷的220V消防电源,普通照明断电不取市电监测信号如何实现应急灯要点亮?

jiyiefeng 发表于 2020-12-28 21:45:52

GB 51309-2018的3.6.7条的规定,普通照明断电后,应急灯要点亮,应急电池箱如果你是取的二级负荷的220V消防电源,普通照明断电不取市电监测信号如何实现应急灯要点亮
页: [1]
查看完整版本: 非集中控制型应急照明的集中电源你们是引自消防电源还是普通照明箱?