请问电涌保护器安装位置问题?

请问图中画法是不是错了?电涌保护器是不是应该安装在断路器前端?

树欲静而风不止 发表于 2020-11-27 14:46:07

是安装在后面的

dqaq 发表于 2020-11-27 19:38:49

升级初级会员了,又可发帖了。装在这里合理的。因为全电缆系统,低压电源处雷电电涌(图中明确10/350,对应高暴露地点)不是顺线路来自电源侧,而是来自于接地。图中接地是在母排处实施的,就电涌行波而言,会先经过SPD,再到达低断。