新民标3.2.12条
3.2.12,三级负荷可采用单电源单回路供电。是否包括消防三级负荷,消防三级负荷是否还需不需做末端切换,没有第二电源时如何做末端切换。 包括,三级不用切换 消防三级负荷也是三级负荷! 即使是3级,消防泵房\风机房还是末端切换吧,不然审图可能会提,还是强条!还有就是消防验收的时候也有麻烦,原来消防大队验收的人不管你三级不三级,上来就看有没有末端切换箱。
一帮老爷,没法解释,不整改,不通过! 理论上,单电源即可,实际上,尽量满足两路切换 树欲静而风不止 发表于 2020-11-27 14:47
理论上,单电源即可,实际上,尽量满足两路切换
有没有实际上应如何设计{:1_431:} gxjy55 发表于 2020-11-27 14:55
有没有实际上应如何设计
我院设计的,只要是消防的,还未做过单电源的 拉两条线 双切换{:1_428:} 三级消防负荷可单电源单回路供电 好吧,多谢大家。规范都不能做到统一。以后叫民用建筑电气设计参考 天道酬勤1 发表于 2020-11-28 14:14
三级消防负荷可单电源单回路供电
正解!这个问题宣贯的时候也问过王总,他反复强调这一条就是对火规“消防电源需末端切换”的一个延伸解读。三级消防负荷,只需单电源供电,即是单电源供电哪来的末端双切。 有时候,审图人员审图时喜欢强加自己对规范条文的理解,然后设计人员为了审图通过,息事宁人,就被迫就范了。{:1_438:} 看情况,不过既然是三级负荷是不用切换的。因为没有条件,你想切换一般也没有第二个电源/回路给你切换。
如果建筑群其他都有二级消防负荷,就一栋没有那就看你自己了有条件当然可以做切换。还省事。