wangguichao66 发表于 2020-11-27 09:57:51

银行现金区二进门要不要执行GB51348第14.4.3?

如题,银行现金区二进门如采用电控锁,二进间是否属于疏散通道?要不要执行GB51348第14.4.3?

树欲静而风不止 发表于 2020-11-27 11:11:13

这个应该不属于疏散通道

流碎日月 发表于 2020-11-28 15:26:46

属不属于疏散通道上的门禁这需要和建筑核实。如果像机房这样的门设门禁,应该不属于疏散通道上的门禁。

wangguichao66 发表于 2020-11-28 16:46:55

本帖最后由 wangguichao66 于 2020-11-28 16:48 编辑

谢谢两位回复!{:1_452:}
这个问题本来是建筑的问题,征询了建筑专业同事的意见,没得到明确答案,特到此骚扰大家,见谅!{:1_428:}
现有的规范对“疏散通道”没有明确定义,很多规范在“疏散通道”和“疏散走道”的使用上也概念不清,所以当遇到GB51348第14.4.3条这种强条的时候就没法精准执行。
按照“消防资源网”上石峥嵘“建筑防火-疏散走道、疏散通道的区别及概念,疑难探讨!”一文的看法,疏散通道,是疏散时人员从房间内至房间门,从房间门至疏散楼梯,直至室外安全区域的通道,疏散通道包括平面方向的内部疏散通道和疏散走道,也包括人员竖向疏散的安全通道。
再结合GB51348第14.4.3条条文说明,个人认为银行现金区的二进间是需要执行GB51348第14.4.3条的,要能解除二进间两道门同一时间只能开一道(防有人尾随)的问题。

libocai 发表于 2020-11-30 11:39:45

电气的管得越来越多了。设计费都涨了吗?{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}

wangguichao66 发表于 2020-11-30 11:45:24

libocai 发表于 2020-11-30 11:39
电气的管得越来越多了。设计费都涨了吗?

实在没办法!{:1_421:}
民标的新强条,这可是吃不了兜着走的。
页: [1]
查看完整版本: 银行现金区二进门要不要执行GB51348第14.4.3?