关于消控室应急照明
最近一个项目被审图提,说消控室应急照明应大于180分钟。因为我们现在都是设计消控室为备用照明,灯具不带蓄电池,由本防火分区应急照明双切箱一个专用回路直接供电。然后再在消控室放逃生指示灯以及A型应急照明灯挂壁,这个是从集中电源提供一个专用回路的。
不知道各位大佬现在消控室是否是这样设计。 审图的意思是逃生指示灯以及A型应急照明灯的集中电源蓄电池得180分钟,但是他是错的,但是他自认是对的,我也碰到过这个审图意见,又拗不过他,只能备注蓄电池不小于180分钟。实际疏散用的只要30分钟即可,180分钟是备用照明的时间,不是疏散照明的时间。 2楼解释是正确的 图审没有制约措施,乱提意见 没有办法。 控室为备用照明,是得大于180分钟 我们有时就从消防控制室的双切箱提供照明电源 不过楼主的做法,也没有问题 我是设置自带蓄电池的灯具然后又从同层的消防应急照明配电箱再拉了个回路给消控室.... 楼主做法没问题,自带蓄电池的灯具对这种备用照明要求的场合只能算过渡照明,蓄电池放电时灯具照度满足不了备用照明照度要求 180分钟是老民规和新民标的要求,从未变过。不是2楼解释的那个意思 还有,老民规消控室照度是300,新民规是500了 x01oct 发表于 2020-11-26 11:58
180分钟是老民规和新民标的要求,从未变过。不是2楼解释的那个意思
我那次审图是这样的:我的普通照明和疏散照明分开两张图画的,审图圈在了我的疏散照明平面图上,说应急照明要大于180分钟,那么审图的意思是备用照明还是疏散照明大于180分钟? hastings 发表于 2020-11-26 12:29
我那次审图是这样的:我的普通照明和疏散照明分开两张图画的,审图圈在了我的疏散照明平面图上,说应急照 ...
备用照明180min,新民标P202 x01oct 发表于 2020-11-26 13:07
备用照明180min,新民标P202
我知道备用照明180分钟,那么问一下,疏散照明要几分钟?这是一个考验大伙认知的问题,也是检验一个人对什么叫疏散的认知。不管是旧民规还是新民标,那个时间都有两列,一列是备用照明,一列是疏散照明。 hastings 发表于 2020-11-26 12:29
我那次审图是这样的:我的普通照明和疏散照明分开两张图画的,审图圈在了我的疏散照明平面图上,说应急照 ...
疏散照明不用180分钟,审图搞错了,疏散照明普通建筑30分钟就行了
页:
[1]
2