请问:住宅小区地下车库的充电桩负荷如何确定?(或每个充电桩的功率有多少?)

树欲静而风不止 发表于 2020-11-25 10:08:17

慢充,一般按7KW

树欲静而风不止 发表于 2020-11-25 10:08:52

具体到相关厂家数据,可能稍微小一些

流碎日月 发表于 2020-11-25 10:18:38

没有特别要求的话是按交流每台7KW,常用数据和充电桩的那本图集上都有相关参数。

x01oct 发表于 2020-11-25 10:31:09

交流桩都是7kW

libocai 发表于 2020-11-25 10:49:59

充电桩的那本图集上好像没有对住宅的快充和慢充的比例要求吧?

热雪 发表于 2020-11-25 10:52:16

住宅的快充和慢充的比例一般看地方标准。

chen8436 发表于 2020-11-25 11:31:40

libocai 发表于 2020-11-25 10:49
充电桩的那本图集上好像没有对住宅的快充和慢充的比例要求吧?

18D705-2_电动汽车充电基础设施设计与安装
有建议配比

afengx 发表于 2020-11-25 16:39:29

地下车库一般情况下是不可以设置快充的

113120 发表于 2020-11-25 16:45:18

x01oct 发表于 2020-11-25 10:31
交流桩都是7kW

是选择交流还是直流怎么确定呢?

x01oct 发表于 2020-11-25 17:06:50

113120 发表于 2020-11-25 16:45
是选择交流还是直流怎么确定呢?

快充是直流的,慢充是交流的

流砂_xn3PF 发表于 2020-11-26 08:54:47

慢充 7KW,比例 按当地规定 不低于国家规定

jzhpest 发表于 2020-11-26 09:04:33

看到这个话题,顺便请教一下各位老总,现在住宅小区地下车库,各地对防火分区面积是怎么执行的?

libocai 发表于 2020-11-26 09:08:11

jzhpest 发表于 2020-11-26 09:04
看到这个话题,顺便请教一下各位老总,现在住宅小区地下车库,各地对防火分区面积是怎么执行的?

防火分区面积还是要看50016防火规范的。
但是要做充电桩的话,防火分区里面还有防火单元和防火分隔的问题,这个概念要搞清楚。广东的充电桩地标是对防火单元面积有要求。