流碎日月 发表于 2020-11-24 16:03:07

无火灾自动报警系统,疏散通道上的门禁如何打开?

如果单体内没有设置火灾自动报警系统,疏散通道上的门禁又设置了UPS电源,那如何实现火灾时自动打开疏散通道防火门的要求呢?切非消防电源是手动切除的,门禁可以手动去监控室里手动断开UPS到门禁的电源吗?

树欲静而风不止 发表于 2020-11-24 16:21:19

监控室里可以强制打开所有门禁系统

树欲静而风不止 发表于 2020-11-24 16:22:35

GB 50348-2018 安全防范工程技术标准中,6.1.3是强条,产品必须满足

hastings 发表于 2020-11-24 16:33:27

《住宅设计规范》8.7.9

流碎日月 发表于 2020-11-24 17:36:24

贴一下相关规范条文
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
4.10.3 消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院电动大门的功能,并应具有打开停车场出入口挡杆的功能。
条文解释4.10.3 火灾发生后,为便于火灾现场及周边人员逃生,有必要打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院的电动大门,并及时打开停车场出入口的挡杆,以便于人员的疏散、火灾救援人员和装备进出火灾现场。
《数据中心设计规范》GB50174—2017
11.3.2 火灾等紧急情况时,出入口控制系统应能接受相关系统的联动控制信号,自动打开疏散通道上的门禁系统。
民用建筑电气
13.4.5 火灾自动报警系统与安全技术防范系统的联动,应符合下列规定:
   1 火灾确认后,应自动打开疏散通道上由门禁系统控制的门,并应自动开启门厅的电动旋转门和打开庭院的电动大门;
《安全防范工程技术标准》50348-2018
6.1.3 安全防范工程的设计除应满足系统的安全防范效能外,还应满足紧急情况下疏散通道人员疏散的需要。
条文解释6.1.3 本条是强制性条文,必须严格执行。安全防范工程的建设是为了保护人身安全和财产安全,维护社会安全稳定,其中保护人的生命安全是第一重要的。当紧急情况发生时,如果人员疏散和逃生的需要与保护财产安全的安全防范效能发生矛盾时,系统设计应满足人员疏散通道疏散和逃生的需要。
6.4.7.11 系统不应禁止由其他紧急系统(如火灾等)授权自由出入的功能。系统必须满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。当通向疏散通道方向为防护面时,系统必须与火灾报警系统及其他紧急疏散系统联动,当发生火警或需紧急疏散时,人员应能不用进行凭证识读操作即可安全通过。
条文解释 11 本款是强制性条文,必须严格执行。.....在安防系统中与紧急疏散及消防系统联系最为紧密的就是出入口控制系统。出入口控制系统强调的是对空间的隔离,以保证“Security”;而紧急疏散及消防系统强调的是能快速逃离,以保证“Safety”。 在“Safety”优先的原则指导下,出入口控制系统的设计必须满足紧急疏散及消防的需要,这并不是说出入口控制系统所管理与控制的每个出入口必须与消防联动。但在本条相关约定的条件下必须联动,保证在火灾等紧急情况发生时,用于闭锁或起到阻挡作用的出入口控制执行部件能自动释放疏散出口,人员不经使用识读过程也能迅速安全地疏散。
《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396—2007
9.0.1 .2 系统必须满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。当通向疏散通道方向为防护面时,系统必须与火灾报警系统及其他紧急疏散系统联动,当发生火警或需紧急疏散时,人员不使用钥匙应能迅速安全通过。
《住宅设计规范》GB 50096—2011
8.7.9 当发生火警时,疏散通道上和出入口处的门禁应能集中解锁或能从内部手动解锁。
条文解释:8.7.9 门禁系统必须满足紧急逃生时人员疏散的要求。当发生火警或需紧急疏散时,住宅楼疏散门的防盗门锁须能集中解除或现场顺疏散方向手动解除,使人员能迅速安全疏散。设有火灾自动报警系统或联网型门禁系统时,在确认火情后,须在消防控制室集中解除相关部位的门禁。当不设火灾自动报警系统或联网型门禁系统时,要求能在火灾时不需使用任何工具就能从内部徒手打开出口门,以便于人员的逃生。

流碎日月 发表于 2020-11-24 17:37:51

hastings 发表于 2020-11-24 16:33
《住宅设计规范》8.7.9

感谢回复,就是不知道对于公共建筑是不是可以选用从内部手动解锁的产品来满足。

流碎日月 发表于 2020-11-24 17:42:48

树欲静而风不止 发表于 2020-11-24 16:21
监控室里可以强制打开所有门禁系统

这样对值班人员的专业要求应该挺高的吧,如果建筑着火了,需要打开电井切非消防电源,同时打开应急照明,还要到监控室打开门禁。

DDou 发表于 2020-11-24 19:42:20

监控室可以打开,有软件控制的

hastings 发表于 2020-11-25 08:16:21

难不成监控室不给你打开,逃生的人就出不去了?公建基本都是联网型

wenqi3276 发表于 2020-11-25 09:34:25

树欲静而风不止 发表于 2020-11-24 16:21
监控室里可以强制打开所有门禁系统

没有火灾确认信号,监控室如何及时打开通道上的门禁呢?

wenqi3276 发表于 2020-11-25 09:38:08

一般这种单体有可能不设置监控室而设置在其他地方的情况

树欲静而风不止 发表于 2020-11-25 10:07:04

wenqi3276 发表于 2020-11-25 09:34
没有火灾确认信号,监控室如何及时打开通道上的门禁呢?

产品都是联网的,一键解锁
页: [1]
查看完整版本: 无火灾自动报警系统,疏散通道上的门禁如何打开?