关于EPS初装容量的问题
我想问下,规范说电井内集中电源不超1KW,这个1KW乘以0.8就是咱们灯具的总功率,不用考虑衰减了吗?我看实施指南里,选EPS的时候他们是这样标的P;T,其中P容量按考虑衰减选,然后再标明需要满足T1+T2的工作时间T,这样就跟我们现在选的P和T有点差别,现在图纸上标的都是仅预留20%的容量P和一倍的持续工作时间T 奇怪,干嘛总把这个集中电源叫EPS呢。。。。 考虑衰减,也只是对时间有要求,安装容量一样 树欲静而风不止 发表于 2020-11-23 16:13考虑衰减,也只是对时间有要求,安装容量一样
那这个实施指南这样算是不是有点问题?
cad2020 发表于 2020-11-23 16:16
那这个实施指南这样算是不是有点问题?
应该是混淆了电池容量和功率的关系
同样的功率,如果放电时间不一样,电池容量就不一样