绅士た_OEeWn 发表于 2020-11-22 14:16:47

求求大佬救命,要定变配电室面积了

大概就3000平面积的政府办公综合楼,总共5层,估算负荷大概在不到240kw,变压器大概用315kva的够了吗?
求大佬帮忙,第一次独立做工程。

azbe 发表于 2020-11-22 14:37:39

没有师傅带一下吗?不怕搞出问题吗?

不代表 发表于 2020-11-23 08:38:15

就容量来说,够了。

树欲静而风不止 发表于 2020-11-23 08:49:37

附近有变电所,都可以低压进线,照明、空调、消防分回路

树欲静而风不止 发表于 2020-11-23 08:50:40

没有变电所,315也够了

百家钱 发表于 2020-11-23 08:54:10

本帖最后由 百家钱 于 2020-11-23 08:57 编辑

azbe 发表于 2020-11-22 14:37
没有师傅带一下吗?不怕搞出问题吗?
我有师傅带 也不知道怎么算啊 都是自己在网上搜 到处问 自个琢磨的{:1_421:}

kuaiing 发表于 2020-11-23 08:59:55

百家钱 发表于 2020-11-23 08:54
我有师傅带 也不知道怎么算啊 都是自己在网上搜 到处问 自个琢磨的

那你这师傅不称职{:5_198:}

百家钱 发表于 2020-11-23 09:44:25

kuaiing 发表于 2020-11-23 08:59
那你这师傅不称职

不 我怀疑他可能也不懂{:1_428:}

百家钱 发表于 2020-11-23 09:48:35

小项目不用箱变吗 做配电房感觉浪费面积啊

绅士た_OEeWn 发表于 2020-11-23 11:25:21

有师傅带的,自己想先有点想法,再与老师交流

wga918 发表于 2020-11-23 11:55:47

315KVA有点高

天道酬勤1 发表于 2020-11-23 12:03:44

既然负荷不大,又是政府办公楼,可以让甲方咨询附近是否有市政变压器可以借用,单独搞变配电室不太经济

cn39 发表于 2020-11-23 13:50:22

也得有点知识储备啊!这样看你那个办公楼也做不好啊!

azbe 发表于 2020-11-23 17:22:02

配电室不能只说面积。要根据高低压柜的数量,还有屏前、屏后距离这些,对配电室设备进行布置,算出配电室的长宽,并适当留一点余量。

Echo_kY6a6 发表于 2020-11-24 17:25:52

市政变压器引来两路电就够用,3000平的办公没啥大设备,强弱电井就够用了