轻云舟 发表于 2020-11-18 09:27:58

求教两个名词解释

1.什么是消防配电干线,什么是消防配电支线,什么是消防配电干线穿越防火分区呢?
2.应急照明配电箱和应急照明集中电源应该是并列且对立的东西吧,虽然应急照明配电箱看起是是给一切应急照明配电的,但规范原话是:
2.0.6 应急照明配电箱 switch board for fire emergency lighting
为自带电源型消防应急灯具供电的供配电装置。
2.0.8 应急照明集中电源 centralizing power supply for fire emergency luminaries
由蓄电池储能,为集中电源型消防应急灯具供电的电源装置。
我看有的朋友说,应急照明集中电源接应急照明配电箱等说法,这种说法应该不正确吧?

x01oct 发表于 2020-11-18 09:53:50

1.我的理解:从总低压柜(变配电室低压柜或者楼栋总配电间低压柜)引出的回路,是干线。那么给消防负荷配电的,就是消防干线。支线是二级配电箱的出线。个人理解,不一定严谨。

2.是并列关系,且互不包容。

轻云舟 发表于 2020-11-18 11:22:26

x01oct 发表于 2020-11-18 09:53
1.我的理解:从总低压柜(变配电室低压柜或者楼栋总配电间低压柜)引出的回路,是干线。那么给消防负荷配电 ...

谢谢,我也赞同您的看法。我看您在另外一个帖子说“在每个防火分区设消防双切箱,然后给本区的集中电源供电。”有明确的规定说集中电源必须是双电源进线吗,直接一回路消防电源进线不行吗,它本身还带着蓄电池,已经是双电源了。

轻云舟 发表于 2020-11-18 11:24:04

x01oct 发表于 2020-11-18 09:53
1.我的理解:从总低压柜(变配电室低压柜或者楼栋总配电间低压柜)引出的回路,是干线。那么给消防负荷配电 ...

还有按照您的说法,一个分区的集中电源,看来是不能给另一个分区的应急照明供电吧?有明确条文吗,谢谢!

x01oct 发表于 2020-11-18 15:27:44

轻云舟 发表于 2020-11-18 11:22
谢谢,我也赞同您的看法。我看您在另外一个帖子说“在每个防火分区设消防双切箱,然后给本区的集中电源供 ...

您去看一下51309的P14,集中电源的供电应符合下列规定。。。。

集中电源应由消防电源的专用应急回路供电。

这条我们通常会理解为由本防火分区的消防双切箱由单回路供电。如果本建筑的消防负荷是三级负荷,则由单回路的消防箱出单回路供电。

sam-white 发表于 2020-11-18 15:27:53

个人理解:
1、干线是从配电房至总箱的线缆,“消防配电干线穿越防火分区”的意思是一条干线上接了多个防火分区的设备
2、应急照明配电箱和应急照明集中电源是2个东西,应急照明配电箱里面是莫得蓄电池的,应急照明配电箱接的是自带蓄电池的应急照明灯具,而应急照明集中电源可看做是带集中蓄电池的分/配电箱,连的是没有蓄电池的应急照明灯具。

x01oct 发表于 2020-11-18 15:28:45

轻云舟 发表于 2020-11-18 11:24
还有按照您的说法,一个分区的集中电源,看来是不能给另一个分区的应急照明供电吧?有明确条文吗,谢谢!

同样看51309的P14

轻云舟 发表于 2020-11-18 16:24:17

sam-white 发表于 2020-11-18 15:27
个人理解:
1、干线是从配电房至总箱的线缆,“消防配电干线穿越防火分区”的意思是一条干线上接了多个防 ...

好的,谢谢

轻云舟 发表于 2020-11-18 16:25:37

x01oct 发表于 2020-11-18 15:28
同样看51309的P14

好的,谢谢!

飞狐 发表于 2020-11-18 16:45:59

轻云舟 发表于 2020-11-18 11:22
谢谢,我也赞同您的看法。我看您在另外一个帖子说“在每个防火分区设消防双切箱,然后给本区的集中电源供 ...

新民规13.7.15条第1款要求二级负荷以上采用双切箱供电。

飞狐 发表于 2020-11-18 16:49:19

轻云舟 发表于 2020-11-18 11:24
还有按照您的说法,一个分区的集中电源,看来是不能给另一个分区的应急照明供电吧?有明确条文吗,谢谢!

Ⅱ   灯具配电回路的设计

3. 3. 3 水平疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定:
    1 应按防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅等为基本单元设置配电回路;
    2 除住宅建筑外,不同的防火分区、隧道区间、地铁站台和站厅不能共用同一配电回路;

dqaq 发表于 2020-11-19 10:40:56

配电回路指只接下级配电装置(如配电箱)的回路,接用电设备的则称为终端回路。出处:GB/T 2900-2008《电工术语》第826-14-02条。配电回路(distribution circuit):为一个或多个配电盘供电的电气回路。

dqaq 发表于 2020-11-19 10:42:42

配电干线应该指一级配电回路,即从变压器低压侧配出的回路;配电支干线应该指二级配电回路,即从中间配电箱向终端配电箱配电的回路

轻云舟 发表于 2020-11-19 11:38:18

飞狐 发表于 2020-11-18 16:45
新民规13.7.15条第1款要求二级负荷以上采用双切箱供电。

谢谢啊,问题是我做的都是工业建筑,不用民规似乎也行,您说的这些,其他规范上有吗?

轻云舟 发表于 2020-11-19 11:39:56

dqaq 发表于 2020-11-19 10:40
配电回路指只接下级配电装置(如配电箱)的回路,接用电设备的则称为终端回路。出处:GB/T 2900-2008《电工 ...

谢谢大神,又知道一本规范,其实我想闹清楚消防干线和支线
页: [1] 2
查看完整版本: 求教两个名词解释